Перейти к содержанию

Отключение нескольких серверов от 1 UPS


Рекомендуемые сообщения

Необходимо подключить 1 UPS к нескольким серверам, чтобы при отключении питания сервер к которому от UPS идет кабель USB отдал команду другим выключиться и выключился сам.

Оборудование:

2 сервера INTEL формата 1U (хотя это вряд ли важно), в них имеется USB порт.

Первый сервер Контроллер домена на Windows 2003 Data Center

Второй на CENTOS 5, заведен в домен.

UPS IPPON 1000 Smart (есть USB и COM, интересует именно USB)

Необходимо:

Сделать чтоб первый сервер (контроллер домена) при отключении питания отдавал команду второму (CENTOS) отключиться и отключился сам, с таймаутом например 3 минуты, или по оставшемуся заряду батарей, например 30%. А при появлении питания все это опять включалось, хотя это настраивается в биосе, но все же. Можно в принципе и наоборот чтоб CENTOS отдавал команду на отключение Win 2003.

Задача №2

Все то же самое только 2 сервера на CENTOS, заведены в домен на 2003 win, но подключены к другому UPS, тоже IPPON 1000 SMART.

Ответ желательно подробный, так как в Линухе слаб.

Заранее спасибо.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

trantor писал(а) Срд, 14 Декабрь 2011 14:57

Необходимо подключить 1 UPS к нескольким серверам, чтобы при отключении питания сервер к которому от UPS идет кабель USB отдал команду другим выключиться и выключился сам.

Оборудование:

2 сервера INTEL формата 1U (хотя это вряд ли важно), в них имеется USB порт.

Первый сервер Контроллер домена на Windows 2003 Data Center

Второй на CENTOS 5, заведен в домен.

UPS IPPON 1000 Smart (есть USB и COM, интересует именно USB)

Необходимо:

Сделать чтоб первый сервер (контроллер домена) при отключении питания отдавал команду второму (CENTOS) отключиться и отключился сам, с таймаутом например 3 минуты, или по оставшемуся заряду батарей, например 30%. А при появлении питания все это опять включалось, хотя это настраивается в биосе, но все же. Можно в принципе и наоборот чтоб CENTOS отдавал команду на отключение Win 2003.

Задача №2

Все то же самое только 2 сервера на CENTOS, заведены в домен на 2003 win, но подключены к другому UPS, тоже IPPON 1000 SMART.

Ответ желательно подробный, так как в Линухе слаб.

Заранее спасибо.

В Linux это делается с помощью NUT, а в windows - спросите их тех. поддержку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Master400 писал(а) Чтв, 15 Декабрь 2011 08:21

Взять хаб USB если подключение по нему.

Поднять на обоих серверах службу мониторинга UPS.

Интересный вариант. Попробую так. Вообще я думал про вариант с програмкой типа APCUPSD, у меня получалось сделать выключение 2-х компов на Win 2003, а вот с CENTOS не получилось, правда и УПС был от APC, а тут надо IPPON.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

trantor писал(а) Чтв, 15 Декабрь 2011 10:48

Master400 писал(а) Чтв, 15 Декабрь 2011 08:21
Взять хаб USB если подключение по нему.

Поднять на обоих серверах службу мониторинга UPS.

Интересный вариант. Попробую так. Вообще я думал про вариант с програмкой типа APCUPSD, у меня получалось сделать выключение 2-х компов на Win 2003, а вот с CENTOS не получилось, правда и УПС был от APC, а тут надо IPPON.

NUT нужен, а не apcupsd.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...
×
×
  • Создать...